Mini-défi #8 : Deux vérins, mais jamais ensemble

08/07/2025 Apprentissage PLC > Exercices et projets d'entraînement

🧩 Mini Défi #8 : Éviter les ordres simultanés

 

🔧 Contexte :

Tu dois piloter deux vérins (A et B) via deux boutons distincts.
Mais pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais activer les deux vérins en même temps.

 

🎯 Objectif :

Créer une logique permettant de :

  • Activer le vérin A si bouton A est pressé

  • Activer le vérin B si bouton B est pressé

  • Bloquer les deux si les deux boutons sont appuyés en même temps

 

🧠 Contraintes :

  • Pas de priorité : si les deux boutons sont enfoncés, aucun vérin ne bouge

  • Priorité en bonus : proposer une version avec priorité à A ou à celui qui est appuyé en premier

Réponses

10/07/2025 15:20

Correction #8 : Éviter les ordres simultanés

🎯 Rappel du besoin :

Tu dois piloter deux vérins indépendants, chacun commandé par un bouton.
Mais en cas de pression simultanée sur les deux boutons, les deux vérins doivent rester désactivés.

 

✅ Solution en Structured Text :

🧠 Ici, chacun des deux vérins est conditionné par l'absence d'appui sur l'autre bouton.
Cela garantit une activation exclusive, sans conflit.

 

🏅 Variante bonus avec priorité :

 

10/07/2025 20:57

Voici mon ladder, nhesitez pas à me corriger  ou dire s'il y a des améliorations 😃